新建房交屋後就請人來安裝ducted reverse cycle air/con,
安裝隔天就快40度高溫,開了不覺得涼,
想請教有經驗的朋友這是capacity不夠還是安裝有問題?

機器是Daikin inverter 7.1kw,總共5zones,6outlets,

House plan 4*2*2.總約165平方米

Living area:8.24*3.45m
Bed1:  3.8*3.5m
Bed2:  3.07*2.64m
Bed3:  2.67*3.71m
Bed4:  2.74*2.48m

廠商來第一次看看說一切看似正常,
第二次說可能outdoor unit離fence太近,才1m,所以猜測散熱不良,
第三次來把outdoor unit安裝了一個可以把熱氣往上方導向的東西,

我們去買了溫度計來測室內溫度,只開living area,
如果天氣35度,家裡就約31度,開空調1小時後最低降9度,所以是22-23度,有覺得涼,同時開其它兩間房也還ok,
如果天氣40度,家裡就約36度,開空調1小時後最低還是降9度,所以是26-27度,不覺得涼,同時開其它兩間房就不涼,
好像最低就是室內溫度降9度這樣,

廠商說我們的capacity最多只能開living+其它兩間bedrooms,或是只開bedrooms,不能全開否則會不涼,
但天氣很熱時照做也沒很涼,

請問這樣子會是哪裡有問題 ?
廠商一直來也是這樣,我們都不知道這樣子是否是正常還是被唬弄?


评分

参与人数 1威望 +50 收起 理由
西澳海豚 + 50 你可能沒仔細看我的建房帖----

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

2#
发表于 12-1-2016 00:04:54 | 只看该作者
本帖最后由 西澳海豚 于 11-1-2016 21:28 编辑

不知道你家的隔熱如何?
如果純粹以面積VS馬力來看,是小了一點。
我家面積約200平米,室外機的馬力是11KW,那時候決定室外機功率的時候,我計算了好久說~
廠商說安裝9KW 即可,但是經驗告訴我,要多預留15-20%的備用,因為讓壓縮機長時間全力運轉,有害無利,反而是更耗電,同時機器壽命縮短。
同時雙磚牆和當初多花錢升級的隔熱層發揮了很好的作用
白天室外40度的時候,室內約30-31度,開啟冷氣之後,半個小時內可以降到我設定的26-27度
(你家溫度已經降到26-27度,還不覺得涼? 看來你很怕熱! 呵~呵~)
如果真的冷卻效果不是很滿意,可以在客廳另外再多加一個分離式的冷氣,同時窗簾需要加裝可以隔熱的厚窗簾,我自己也在屋子窗戶貼了隔熱紙,應該也有一些幫助。
這些是我對於屋子空調的一些做法,供你參考!

另外,我也加裝了2KW太陽能,在夏天的時候一天除了自用之外還能夠產出10 UNIT 左右的電,也很有效率的降低了電費帳單,夏天裡兩個月電費僅 100刀,我很滿意!

我個人建議,如果你要覺得(很涼)的話,可能屋子溫度要降到 25度以下,窗簾可能沒有那麼大的效果,最直接快速的方式,就是客廳加裝一台約 3KW的分離式冷氣---------------

PS: 這些項目在我簽名檔裡的建房帖裡面都有提到,有關於改裝和加裝的部分(42項)在帖子裡的第六樓
回复  

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 12-1-2016 01:30:27 | 只看该作者
我們是雙磚牆,然後牆壁有隔熱,屋頂沒有隔熱,
也不是說要到很涼,
應該是說只開living area的話,風口處26-27,
非風口處就高一點,沒有整個living zone涼的感覺,
尤其又開房間的話,房間就更不涼,
40度的天氣,房間溫度降不下來,主臥房都還28-29。。

但天氣如果35度左右,空調的運作感覺就還ok,
如果是capacity的話就沒辦法,
怕會不會是安裝有問題才這樣,
如果是正常的話,那capacity有辦法加大嗎?
回复  

使用道具 举报

4#
发表于 12-1-2016 16:02:25 | 只看该作者
本帖最后由 西澳海豚 于 12-1-2016 13:18 编辑
meishul 发表于 11-1-2016 22:30
我們是雙磚牆,然後牆壁有隔熱,屋頂沒有隔熱,
也不是說要到很涼,
應該是說只開living area的話,風口 ...


你的房子应该是位在 wattle grove 的新房吧?
新房的屋顶是不能没有隔热的,只是如果没有注意,建商就是用很一般最薄的隔热材就是了!
风口26-27度,那就太高了,室内温度恐怕会接近30度吧?

capacity 不足,只有两个方法解决,第一:主机拆掉换上大一号的,一来一往加上工钱,我粗估 5k 以上
第二个方法,另外加装分离式的主机,可以考虑一对多,客厅一台,卧室1-2台,冷气机加上工钱,从一对一 3kw 约2-3k,一直到一对三,约6-8kw,价钱约 5-7k

反正都是要花钱啦!花多花少?怎麽花?的差别而已------------

便宜的方式,买一台移动式空调,把热风管拉出去室外,不美观又麻烦,同时也只有风口会凉,但是~1000刀以下

ps:如果空调正常运转,那就不是厂商安装的问题,当初厂商有无建议你装大一号的压缩机?
       单一房间 1.5-3kw,小公寓大概需要 5-7kw,3X2X2 的房子大概需要 7-9kw,4X2X2 的房子大概是 10-15kw
       供你参考,虽然有点晚了!
回复  

使用道具 举报

5#
发表于 12-1-2016 19:18:12 | 只看该作者
在网路上找到这个计算器,蛮准的 -----

http://www.fairair.com.au/calculator.size.aspx

它指出我家需要 12kw,只需要输入一些资料,当初我算了好几个小时!才得到 11kw 这个数字
回复  

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 12-1-2016 23:50:09 | 只看该作者
謝謝你回覆,
只是很不解為何廠商會建議噸數不足的主機,
主因當然是因為便宜沒錯,
可是這樣我們反而會一直覺得不涼然後一直叫他們來查看,
這樣他們的客戶一直抱怨不涼也沒比較好,
畢竟他們都來三次了,
至少也可以建議我們如果想要比較涼可以選大一號的,但也沒有,
打算過幾天天氣熱把電風扇和移動冷氣拿出來搭配用看看,
至少知道不是安裝出錯了。。。
回复  

使用道具 举报

7#
发表于 13-1-2016 00:09:23 | 只看该作者
meishul 发表于 12-1-2016 20:50
謝謝你回覆,
只是很不解為何廠商會建議噸數不足的主機,
主因當然是因為便宜沒錯,


因为你们刚装,试着和厂商交涉一下,看看有无办法升级?

就说冷气不符合你们需求,bla~bla~bla~,贴一点钱能把问题解决也是值得!