FreeOZ论坛
标题:
求助:水冷空调这样排水正常
[打印本页]
作者:
lyuyan
时间:
10-2-2025 22:09
标题:
求助:水冷空调这样排水正常
第一次遇到水冷空调排水问题。 经邻居提醒,我家水冷空调漏水。 经过验证,水冷空调运行过程中没有明显漏水,但当关闭水冷空调后, 会出现漏水。漏水从白色管子流出,顺着屋顶流入gutter.
请问大家这种情况正常么? 如果不正常,需要维修什么地方? 谢谢
作者:
Serin
时间:
11-2-2025 09:04
从描述上看是正常现象。就是在结束工作后把剩水排出。
作者:
lyuyan
时间:
11-2-2025 22:30
谢谢你的及时回复,Serin。 追问一下, 排水一般是直接从 水冷空调--->屋顶---->gutter么? 谢谢
作者:
Serin
时间:
12-2-2025 14:05
这个应该还是和空调型号和安装有关系,水冷空调定期需要清洗,到时候你可以问问清洗的人。不一定所有型号都会在停机后排水,有些型号剩水就继续留在水箱里,所以时间长了积水不干净总要清洗。如果有排水管,水直接排在屋顶上也属正常。有排水管的好处是水箱里的积水相对少。而且万一有电气故障导致抽进来的水太多超过一个限度的话,可以通过排水管排出。当然这种情况一旦发生就得及时关机,并进一步判断检查了。我碰到过一次,后来推想可能是电压波动(你能从电灯明显感觉到的那种)导致电气控制方面出现了临时的故障,风扇没有转起来,但是一直在抽水和排水。
作者:
lyuyan
时间:
12-2-2025 17:27
谢谢你的回复。真是多沟通请教涨了不少知识!
作者:
Serin
时间:
14-2-2025 10:29
我也不是专业人员,只是分享一些自己的经验,如果你碰到专业人员还是可以问一下。不过你可以继续观察,如果水和电的使用量没有出现很大的变化的话,那应该没什么问题。水冷空调原理不复杂,就是一个大风扇加上和马桶水箱相近的工作原理。