下午回到家发现厨房一面墙的4个所有插座都没有电,跑的电箱看到6号开关处于off,把它拨到on,左边数第一个safety switch就自动跳闸。

其他几个都不会引起safety switch跳闸。单单是6号,

把家里所有电器都拔掉,再试还是没用。只要6号拨到on,safety switch就跳。

紧急求助啊,厨房没电,冰箱里的东西就臭了。苦闷啊。

附图请同学们看看。
回复  

使用道具 举报

2#
发表于 5-2-2012 20:59:03 | 只看该作者
6号管的是厨房电器吧?其中某个短路了,或是超载了,是不是微波炉和电炉是一起用啊?
回复  

使用道具 举报

3#
发表于 5-2-2012 21:02:20 | 只看该作者
用长的接线板先从别的地方引电源过来,一个一个电器排除就行。
回复  

使用道具 举报

4#
发表于 5-2-2012 21:04:07 | 只看该作者
肯定有地方短路,不然不会反复跳闸.建议不要在再试了,搞不好短路的地方发热过渡,真的会引起火灾.立刻找electrician来看吧.
至于冰箱,拉个临时的extension就好了.
回复  

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 5-2-2012 21:13:47 | 只看该作者



任何电器都没用。

所有电器都拔掉,6号还是推不到on
回复  

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 5-2-2012 21:25:48 | 只看该作者
原帖由 wj22 于 5-2-2012 21:04 发表
肯定有地方短路,不然不会反复跳闸.建议不要在再试了,搞不好短路的地方发热过渡,真的会引起火灾.立刻找electrician来看吧.
至于冰箱,拉个临时的extension就好了.


应该是短路了。

空载的时候6号也on不成。
回复  

使用道具 举报

7#
发表于 5-2-2012 21:27:34 | 只看该作者
房子是租的还是买的?假如是租的房子马上联系中介让电工来修,假如是自己的房子电话联系专业electrician.
回复  

使用道具 举报

8#
发表于 5-2-2012 21:32:30 | 只看该作者
那应该是线路的问题了,一般线没有问题,那你懂电吗,如果懂得话,就把这条线上所有的插头都打开,每个都查查
回复  

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 5-2-2012 22:17:33 | 只看该作者
原帖由 妮南 于 5-2-2012 21:27 发表
房子是租的还是买的?假如是租的房子马上联系中介让电工来修,假如是自己的房子电话联系专业electrician.


自己的房子。听说电工不便宜,要出血啦。
回复  

使用道具 举报

10#
发表于 5-2-2012 22:25:58 | 只看该作者
插座都拔了还是跳,有可能是还有插座没发现。比如炉灶是否是电的,如果是,检查一下炉灶的是不是明的插座,有可能是暗的,在下面的柜里或什么地方。
回复  

使用道具 举报

11#
发表于 5-2-2012 22:29:19 | 只看该作者
比如排油烟机有的也是暗的,在上面的橱柜里。如果确定明的暗的所有插座都拔了插头还有问题, 可以再进一步检查一下插座本身,插座没进水或短路,就只能找电工了。

[ 本帖最后由 freshfish 于 5-2-2012 22:31 编辑 ]
回复  

使用道具 举报

12#
发表于 5-2-2012 23:02:12 | 只看该作者
应该是右边第一个safty switch吧!

如果你的switch board 是按澳洲电工标准做的,两个safty switch 每个管一路power和一路light,这样故障的时候,你们家应该有一部分灯不亮了.

你的safy switch 也叫漏电保护开关,这说明这路power线路或终端不好,有漏电,可能性有几个,

1,插座不好
   在断电的情况下,你把那四个插座逐一拆开,先查看一下,然后把3条线分开(L,N,E),用胶布包好(电工用connector),不要碰在一起.
4个插座依次这样,每拆一个,把6号送电一次,如果不跳了,就是那个插座有问题,换掉即可.
  很多时候是插座长时间过负荷,烧坏了.
2.线路有问题
  如果上面的4个插座空载,也没什么问题,就是6号带的这条线路或6号开关本身有问题,一般要请电工来.

如果你家没有什么墙体漏水等情况,我觉得第一种情况可能性大些,说不定你拆开以后会大吃一惊的~~~~~~一窝蟑螂!嘿嘿.

如果你能把这个问题解决了,那么你的小时工资就是200元以上.

自己做的时候千万不要带电,先用电笔量,或用台灯插一下.

Good luck !

评分

参与人数 3威望 +90 收起 理由
yearshappy + 20 谢谢分享!
周星星1832 + 20 谢谢分享!
thewall + 50 谢谢分享!

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

13#
发表于 6-2-2012 00:02:34 | 只看该作者
看一下炉子(就算是煤气炉也有可能)附近有没有插头,这种电子点火的特别容易跳闸
一关掉这个就好

[ 本帖最后由 zlsiva 于 6-2-2012 00:05 编辑 ]

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
小袋鼠 + 20 非常有用!

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

14#
发表于 6-2-2012 00:48:58 | 只看该作者
教楼主一个简单方法,用手去摸插头,如果有电则麻,否则就是没电的。。。哈哈。。。

评分

参与人数 1威望 +50 收起 理由
thewall + 50 你太有才了!

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 6-2-2012 00:49:00 | 只看该作者
原帖由 mba9188 于 5-2-2012 23:02 发表
应该是右边第一个safty switch吧!

如果你的switch board 是按澳洲电工标准做的,两个safty switch 每个管一路power和一路light,这样故障的时候,你们家应该有一部分灯不亮了.

你的safy switch 也叫漏电保护开关, ...


老大很专业。

明天按第一种试试。

先谢谢
回复  

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 6-2-2012 00:51:13 | 只看该作者
原帖由 zlsiva 于 6-2-2012 00:02 发表
看一下炉子(就算是煤气炉也有可能)附近有没有插头,这种电子点火的特别容易跳闸
一关掉这个就好


明天再找找看看有没有隐藏的插座。
回复  

使用道具 举报

17#
发表于 6-2-2012 08:50:55 | 只看该作者
还是找电工吧,哪短路了,很容易引起火灾的
回复  

使用道具 举报

18#
发表于 6-2-2012 10:04:07 | 只看该作者
问题没解决之前,千万不要把配电盘复位,否则真的会着火的。切记!切记!
回复  

使用道具 举报

19#
发表于 6-2-2012 19:43:09 | 只看该作者
肯定是有地方短路,不可能仅是漏电,如果只是漏电的话,6号开头不可能跳,只会跳漏电保护开头。
回复  

使用道具 举报

20#
发表于 6-2-2012 20:20:05 | 只看该作者
老霍还在吗
回复  

使用道具 举报

21#
发表于 6-2-2012 20:28:19 | 只看该作者
老霍在忙着修电闸呢
回复  

使用道具 举报

22#
发表于 6-2-2012 20:30:54 | 只看该作者
原帖由 熊猫阿三 于 6-2-2012 20:28 发表
老霍在忙着修电闸呢

我很担心他啊

评分

参与人数 1威望 +50 收起 理由
我的霍巴特 + 50 谢谢老大关心,电这东西不懂,俺也不乱动。

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

23#
 楼主| 发表于 6-2-2012 21:24:43 | 只看该作者
原帖由 周星星1832 于 6-2-2012 20:30 发表

我很担心他啊


今天又试了试,家里所有电器都拔掉。6号开关只要一拨到on,safety switch就跳闸。

4个插座都拆开看了看,没有问题。

唉,只有出血找 电工了!!!



求布里斯班便宜实惠电工!
回复  

使用道具 举报

24#
发表于 6-2-2012 21:28:19 | 只看该作者
原帖由 我的霍巴特 于 6-2-2012 21:24 发表


今天又试了试,家里所有电器都拔掉。6号开关只要一拨到on,safety switch就跳闸。

4个插座都拆开看了看,没有问题。

唉,只有出血找 电工了!!!

你有电笔吗

求布里斯班便宜实惠电工!
回复  

使用道具 举报

25#
发表于 6-2-2012 21:50:50 | 只看该作者
如果不急,可以先去买个MULTIMETER,测量每个插座的接口间的电阻,因为是在跳闸下进行,因此是安全的。
当发现有短路的情况,即接口间电阻为0(建议测量时选择1K档),只要把此路插座拆除即可。一般情况下,首先怀疑负荷最大的线路。
回复  

使用道具 举报

26#
发表于 6-2-2012 22:45:40 | 只看该作者
原帖由 我的霍巴特 于 6-2-2012 21:24 发表


今天又试了试,家里所有电器都拔掉。6号开关只要一拨到on,safety switch就跳闸。

4个插座都拆开看了看,没有问题。

唉,只有出血找 电工了!!!



求布里斯班便宜实惠电工!


你要依次把四个插座上的3条线拆掉,包好,不是简单地看看啊

可能是四个插座中的一个有问题,所以要从线路上拆除.

还有,你必须确定找到了所有的插座,不过一般他们都是按区域设置的.

如果不是插座的问题,下面的工作你最好不要继续做了

另外,你的switchboard 用料不错了,澳洲好品牌.
回复  

使用道具 举报

27#
发表于 6-2-2012 22:49:40 | 只看该作者
我来啦!!!

等我读读哈。
回复  

使用道具 举报

28#
发表于 6-2-2012 22:59:14 | 只看该作者
哈哈。。。
你的注意力,错啦。。。
不要集中在烤箱等等厨房,是半边房子有东西有问题。(烤箱绝对没问题,排除了,烤箱是2号)
短路和漏电,都有可能。
最近下雨了吗?
坏的那天是不是下雨?
所有不好用的插座,你都查查吧。不能仅仅在厨房。
哪个老哥给你做的RCD,放到 C/B的后面了。。。不过这都是无所谓的。。。

评分

参与人数 1威望 +50 收起 理由
周星星1832 + 50 你太有才了!

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

29#
发表于 6-2-2012 23:05:05 | 只看该作者
不怕不怕。有我在,不行给我买机票,我到你那,这样的问题,1小时内,肯定能找出问题。
回复  

使用道具 举报

30#
发表于 6-2-2012 23:29:18 | 只看该作者
原帖由 西澳电工 于 6-2-2012 22:59 发表
哈哈。。。
你的注意力,错啦。。。
不要集中在烤箱等等厨房,是半边房子有东西有问题。(烤箱绝对没问题,排除了,烤箱是2号)
短路和漏电,都有可能。
最近下雨了吗?
坏的那天是不是下雨?
所有不好用的插座 ...


不要难为老霍了,范围不会太大!

就是你那一面墙附近的插座,厨房用电器很多,20A的C/B 带不了几个插座,

除非做的电工....
回复  

使用道具 举报